Es geht um die Warmwasser-WP Vitocal 161 A.
Sie soll in Kombination zu einer Öl-Brennwert Therme aufgestellt werden. WP übernimmt die Grundlast, die Brennwert Therme die Spitzenlasten und die Versorgung mit Heizwarmwasser.
Nach KfW Merkblatt ist es erforderlich entweder eine Bestimmung der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 zu machen oder einen Prüfbericht auf Grundlage der technischen Voraussetzungen des EHPA-Wärmepumpen-Gütesiegel vorzulegen, der als gleichwertig anerkannt wird.
Wo finde ich die Berechnungen oder Prüfberichte. Es sollte für die KfW nachgewiesen sein, dass die Jahresarbeitszahl von 3.2 mindestens erreicht wird. Unter welchen Bedingungen steht da nicht A15 oder A5, bzw. W35 oder W45? Konnte ich beslang nicht heraus bekommen.
Vielen Dank im Voraus für die HIlfe.
Astrid
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo astrid1,
vielleicht hilft dir die Angabe aus unseren technischen Unterlagen weiter. Hier ist angegeben, dass die Wärmepumpe bei A15/W45 einen COP von 3,7 hat.
Du findest diese Angabe in der Serviceanleitung zu deinem Gerät unter Technische Daten. Ich habe sie dir aber auch nochmal als Anhang hinzugefügt.
Beste Grüße °fl
Hallo astrid1,
vielleicht hilft dir die Angabe aus unseren technischen Unterlagen weiter. Hier ist angegeben, dass die Wärmepumpe bei A15/W45 einen COP von 3,7 hat.
Du findest diese Angabe in der Serviceanleitung zu deinem Gerät unter Technische Daten. Ich habe sie dir aber auch nochmal als Anhang hinzugefügt.
Beste Grüße °fl