Kann ich eine Sole-Wasser Wärempumpe für Wasser-Wasser nutzen?

ich möchte einen Förderbrunnnen als Wärmequelle nutzen, Viessmann bietet aber nur Sole Wasser WP an.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo spampaddy,

du kannst natürlich auch eine Sole-Wasser- als Wasser-Wasser-Wärmepumpe einsetzen. Hierbei ist aber die Quelltemperatur zu beachten, dass diese der maximalen Primärtemperatur der Wärmepumpe entspricht. Zudem erhöht sich durch die höhere Temperatur der Mindestvolumenstrom auf der Primärseite. Wir empfehlen auch, einen Zwischenkreiswärmetauscher einzusetzen.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo spampaddy,

du kannst natürlich auch eine Sole-Wasser- als Wasser-Wasser-Wärmepumpe einsetzen. Hierbei ist aber die Quelltemperatur zu beachten, dass diese der maximalen Primärtemperatur der Wärmepumpe entspricht. Zudem erhöht sich durch die höhere Temperatur der Mindestvolumenstrom auf der Primärseite. Wir empfehlen auch, einen Zwischenkreiswärmetauscher einzusetzen.

Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle und zufriedenstellende Antwort!