Hallo. Kann man die Vorlauftemperatur in der Vitocal 222-s einstellen oder nur über die Raumtemperatur soll?

 

Besten dank für eine Rückantwort.

Grüße

Felix Wieland

2 ANTWORTEN 2

Bei allen witterungsgeführten Heizungen kann man die Vorlauftemperatur nur noch marginal über die Heizkurve und der Raumsolltemp. beeinflussen.

Hallo FelixWieland,

du kannst bei deiner Wärmepumpe die Heizkennlinie für jeden Heizkreis einstellen. Darüber, über die Außentemperatur und die eingestellte Raum-Soll-Temperatur wird die Vorlauftemperatur für deinen Heizkreis berechnet. Die Kennlinie sollte dabei nur so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich eingestellt werden. Unter dem nachfolgenden Link erfährst du noch mehr dazu.

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Im Auslieferzustand ist die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises auf 40°C begrenzt. Wird dafür mehr benötigt, muss die Adresse 200E (Heizkreis 1) angehoben werden.

Beste Grüße °fl