Hallo,
ich kann die angesaugte Luft der 060-A Wärmepumpe über einen Wärmetauscher mit dem Rücklaufwasser der Heizung im Winter auf ca. 28-30 Grad bei Bedarf anwärmen. (Das Brauchwasser wird im ECO-Modus auf 54 Grad erwärmt.)
Sinkt hierdurch die Lebensdauer des Verdichters signifikant ?
Ab 35 Grad schaltet er ja ab, wegen zu hohem Druck.
Anmerkung: Das Rücklaufwasser wird hierdurch gekühlt, wodurch der Wirkungsgrad der Brennwertheizung steigt. Dadurch bekommt man einen Teil der entnommenen Wärme "geschenkt", da sie sonst wegen weniger Kondensation zum Schornstein raus gehen würde.
Hallo SE1956,
solange die Betriebstemperaturen im gültigen Bereich sind, hat dies keine Auswirkungen auf die Lebensdauer des Verdichters.
Viele Grüße
Flo