Wie kann ich bei einem 2 Personenhaushalt im EFH 180m² die Gefahr von Legionellen eindämmen. Gibt es hier eine Funktion / Zusatzheizung um diesen Schutz zu gewährleisten? Wir duschen hauptsächlich und der Pufferspeicher fasst 300L (Vitocell100).
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Legionelleschutz hat nichts mit Temperatur zu tun, sondern viel mehr mit Stagnation.
En nützt absolut nichts, einen Specher aufzuheizen, wenn dann nicht zeitgleich gründlich gespült wird.
Im Einfamilienhausbereich sind Legionellen kein Thema, da das in haustechnischen Anlagen befindliche Wasser spätestens alle 2-3 Tage genutzt wird.
Da wo es Legionellen in Trinkwasseranlagen gibt, sind Diese eigentlich durch Stagnation ( auch in Kaltwasserleitungen) entstanden. Gummi ( von Ausdehnungsgefäßen oder Flexschläuchen) fördert ein Legionenwachstum deutlich.