Legionellenschutz Warmwasser

Wie kann ich bei einem 2 Personenhaushalt im EFH 180m² die Gefahr von Legionellen eindämmen. Gibt es hier eine Funktion / Zusatzheizung um diesen Schutz zu gewährleisten? Wir duschen hauptsächlich und der Pufferspeicher fasst 300L (Vitocell100).

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo kicker3011,

mit der Vitocal 200-S lässt sich eine zweite Warmwasser-Solltemperatur per Zeitprogramm einstellen. Dies ersetzt kein Legionellenprogramm, da die erforderlichen Vorlauftemperaturen mit der Wärmepumpe nicht erreicht werden können. Hierzu wäre ein separater Elektro-Heizeinsatz im Speicher notwendig.

In der Bedienungsanleitung wird unter dem Punkt Warmwasserbereitung erklärt, wie man die erhöhte Warmwassertemperatur einstellt und eine 2. Warmwasser-Zeitphase einstellt.

Warmwasser-Solltemperatur 2 einstellen:

Menütaste drücken
Warmwasser anwählen
WW-Temperatur Soll 2 auswählen und auf gewünschten Wert einstellen

Bitte hierzu beachten, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben sein muss!

Zeitprogramm Warmwasser für Warmwasser-Solltemperatur 2 einstellen:

Menütaste drücken

Menütaste drücken
Warmwasser anwählen
Zeitprog. Warmwasser anwählen
gewünschte Zeitphase mit Betriebsstatus Temp. 2 einstellen.

Ein Zeitfenster von 15min. ist ausreichend. Die Warmwasserbereitung wird erst nach Erreichen des als WW-Solltemperatur 2 definierten Wertes beendet.



Beste Grüße °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

Legionelleschutz hat nichts mit Temperatur zu tun, sondern viel mehr mit Stagnation.

En nützt absolut nichts, einen Specher aufzuheizen, wenn dann nicht zeitgleich gründlich gespült wird.

Im Einfamilienhausbereich sind Legionellen kein Thema, da das in haustechnischen Anlagen befindliche Wasser spätestens alle 2-3 Tage genutzt wird.

 

Da wo es Legionellen in Trinkwasseranlagen gibt, sind Diese eigentlich durch Stagnation ( auch in Kaltwasserleitungen)  entstanden.  Gummi ( von Ausdehnungsgefäßen oder Flexschläuchen) fördert ein Legionenwachstum deutlich.

 

 

Hallo kicker3011,

teil uns zunächst doch bitte noch mit, um welches Gerät es sich bei dir handelt. Bitte gib dazu die Herstellnummer deiner Heizungsanlage an. Danach kann ich dir mitteilen, wie an deiner Anlage die Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung aktiviert wird.

Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
die Hersteller Nummer lautet:
Vitocal 200-S Hersteller Nr.: 7542015501615103

der Warmwassertank/Puffer Vitocell 100-W hat keinen Heizstab. Herst. Nr. 7498998500648108

Wie schon gesagt, sind wir ein zwei Personen Haushalt uns das Warmwasser wird nicht vollständig in einer Woche komplett verbraucht.

Hallo kicker3011,

mit der Vitocal 200-S lässt sich eine zweite Warmwasser-Solltemperatur per Zeitprogramm einstellen. Dies ersetzt kein Legionellenprogramm, da die erforderlichen Vorlauftemperaturen mit der Wärmepumpe nicht erreicht werden können. Hierzu wäre ein separater Elektro-Heizeinsatz im Speicher notwendig.

In der Bedienungsanleitung wird unter dem Punkt Warmwasserbereitung erklärt, wie man die erhöhte Warmwassertemperatur einstellt und eine 2. Warmwasser-Zeitphase einstellt.

Warmwasser-Solltemperatur 2 einstellen:

Menütaste drücken
Warmwasser anwählen
WW-Temperatur Soll 2 auswählen und auf gewünschten Wert einstellen

Bitte hierzu beachten, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben sein muss!

Zeitprogramm Warmwasser für Warmwasser-Solltemperatur 2 einstellen:

Menütaste drücken

Menütaste drücken
Warmwasser anwählen
Zeitprog. Warmwasser anwählen
gewünschte Zeitphase mit Betriebsstatus Temp. 2 einstellen.

Ein Zeitfenster von 15min. ist ausreichend. Die Warmwasserbereitung wird erst nach Erreichen des als WW-Solltemperatur 2 definierten Wertes beendet.



Beste Grüße °ch
Ganau das war meine Frage , ist der Heizeinsatz zwingend notwendig? (Legionellenschutz) Auch bei niedriegen Außentemparaturen größer als -10°C kann dieser doch für die Warmwasserbereitstellung nötig/unterstützend sein?
Würden Sie uns eine Nachrüstung empfehlen?
Hallo kicker3011,

wenn ein regelmäßiger Austausch des Brauchwassers in den Leitungen stattfindet, gibt es keinen Anlass zusätzliche Schutzmaßnahmen umzusetzen. Im Endeffekt ist das jedes Mal eine Entscheidung die der Beruhigung des eigenen Gewissens gilt, wenn ich das mal so formulieren darf. Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen, ich persönlich halte es für überflüssig.

Zur Unterstützung im Winter würde ich diesen Heizeinsatz bei einer Wärmepumpenanlage nur in bestimmten Fällen einsetzen. Bei dir ist der Warmwasserbedarf (Zapfrate) kein Thema, warum dann also noch einen zusätzlichen Heizeinsatz dafür nutzen den Speicher auf Solltemperatur zu halten ?

beste Grüße °ch