Leistung Vitocal 300g 301.C16

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben von unserem Heizungsinstallateur eine Vitocal 300g 301c16 empfohlen bekommen. Laut unserem Energieberater soll unsere neue Heizung mindestens 15,5 kW liefern können. Jetzt ist uns aufgefallen, dass in den Datenblättern die Nenn-Wärmeleistung dieser Heizung mit 7,44 kW angegeben wird und der Modulationsbereich bis 15,9 kW geht. Bedeutet das, dass der Kompressor der Wärmepumpe 7,5 kW liefert und die restliche Leistung mit dem integrierten Durchlauferhitzer bereitgestellt wird ?

Mit freundlichen Grüßen,

Jörg12

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
4 ANTWORTEN 4

Hallo Jörg12,

 

nein, das bedeutet, dass die Wärmepumpe in einem Leistungsbereich bis 15,9 kW arbeiten kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Antwort.  Das heißt also, dass die Wärmepumpe 15,9 kW Wärmeleistung allein aus den Erdsonden ziehen kann auch wenn der integrierte Heizstab ausgeschaltet ist? 

Ja.

 

Viele Grüße
Flo

Danke