Hallo zusammen,
bei uns arbeitet eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 in Verbindung mit dem Energiezähler.
Die PV-überschussbasierte Steuerung arbeitet einwandfrei, die WP startet so bei knapp 3kW Überschuss und regelt sukzessive auf bis zu 5kW hoch. Soweit so gut.
Ist es aber möglich die Einschaltschwelle für den PV-Überschuss zu reduzieren (auf z.B. 1,x kW) oder sind die jetzigen knapp 3kW die Mindeststromaufnahme damit sie überhaupt läuft?
VG, Simon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Simon,
das hängt von der Vorlauf Temp ab.
3kW kommt gut hin.
VG Michael
Hallo Simon,
das hängt von der Vorlauf Temp ab.
3kW kommt gut hin.
VG Michael
Supi, danke Michael. Dann passt ja alles.
VG,
Simon