Hallo zusammen,
was bedeuten die Werte 0 und 1 beim Parameter 7117 "Taupunktwächter" der Vitotronic 200?
Dies ist in den Anleitungen leider nicht dokumentiert.
Danke.
ciao
Volker
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Voker
Google: 7117 vitotronic
liefert 1. Treffer
dort Seite 252
Verhalten der Wärmepumpe, falls der an F11 auf der
Regler- und Sensorleiterplatte angeschlossene Feuchteanbauschalter auslöst.
Wert Bedeutung
„0“ Verdichter schaltet nicht aus, keine Meldung
an der Wärmepumpenregelung.
„1“ Verdichter schaltet aus. An der Wärmepumpenregelung erscheint die Meldung „D5
Feuchteanbauschalter“.
„2“ Verdichter schaltet aus, keine Meldung an der
Wärmepumpenregelung.
Hallo Voker
Google: 7117 vitotronic
liefert 1. Treffer
dort Seite 252
Verhalten der Wärmepumpe, falls der an F11 auf der
Regler- und Sensorleiterplatte angeschlossene Feuchteanbauschalter auslöst.
Wert Bedeutung
„0“ Verdichter schaltet nicht aus, keine Meldung
an der Wärmepumpenregelung.
„1“ Verdichter schaltet aus. An der Wärmepumpenregelung erscheint die Meldung „D5
Feuchteanbauschalter“.
„2“ Verdichter schaltet aus, keine Meldung an der
Wärmepumpenregelung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |