Hallo zusammen,
ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301 B10 BJ: 2018 mit Vitronic 200W01C Regelung.
Parameter:
7000=1
701B=0
7900=1
7902=1
7907=1
7204=45
7200=1
2006=0
2007=7
7400=1
Primär und Sekundärpumpen PWM Parameter
7401=1 Default (0)
7340=1 Default (2)
Sobald die beiden letzten gennanten Parameter auf 1 gestellt werden, wie es mir mein Fachbetrieb aufgeschrieben hat, Schaltet der Verdichter nicht mehr ein. Komischerweise funktioniert die WW Aufbereitung aber weiterhin.
Es kommt dann folgende Meldung im Logbuch: Primär-/ Sekundärtemperatur außerhalb Einsatzgrenzen
Mit den Default Werte der beiden Parameter läuft die Anlage soweit ganz gut.
Nun zu meinen beiden Fragen:
1. Warum kommt im Logbuch die Meldung im Bezug auf diese beiden Parameter?
2. Verliere ich effizienz wenn ich die beiden Werte auf Default lasse und mit konstanten Drehzahlen arbeite?
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Serial No: 7509210801589115
Gruß
Stefan
Danke, da du keinen drehzahlgeregelten Verdichter hast, kannst du 7401 nicht auf 1 stellen. Bei 7340 sollte die Einstellung 1 rein theoretisch gehen. Das würde aber bedeuten, dass die Sekundärpumpe immer mit 100% läuft, wenn sie läuft. Bist du dir sicher, dass es nicht nur mit dem Parameter 7401 zu tun hat?
Viele Grüße
Flo
Vermutlich wird es nur vonm Parameter 7401 kommen. Soll ich dann den 7401 ebenso wie auf Default lassen? Versteh dann nur nicht warum Viessmann die Parameter meinen Heizungsbauer mit auf dem Weg gibt.
7401 ist die Regelstrategie der Primärquelle. Da du einen fixspeed Verdichter hat, sollte diese auch konstant laufen. Übernimm dafür den Einstellwert 0.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
8 | |
5 | |
5 | |
3 |