abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

SG Vitocal 252a mit e3dc verbinden

Guten Tag,

Ich habe eine Vitocall 252a und möchte sie mit dem e3dc verbinden.

Klemme 143.4-5 gehen auf das Relai aber an der Vitocal, verändert sich kein Status immer nur Normalbetrieb. Hat einer Erfahrung von euch?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Johnny1986,

 

welche kontakte werden denn wie durchgeschaltet? Sieht dies so aus?

 

 

Viele Grüße
Flo

 

Es wurde der Kontakt 143,4 auf den Poti B vom e3dc gelegt. Und der Kontakt 143,5 auf den Poti A am e3dc. So wurde es von der Fachfirma gemacht, angeblich hat er eine Spannung von 12v gemessen. Funktion wie schon geschildert nichts!

 

Ich verstehe das anhand deiner Zeichnung so das der Kontakt 143.1 eine Dauerspannung von 230v ausgibt, diese wird über den Poti... Kontakt am E3DC A und B angelegt und dann je nach Status des Energiespeichers ( Überschussstrom) durchgeleitet zu den Kontakten 143.4 oder 143.5 je nach Status. Richtig? 😄

 

Jetzt hat nur mein Installateur ein Kat 7 Kabel gezogen, vom Energiespeicher zur Wärmepumpe🥴 denke das muss raus? Habt ihr eine Vorgabe? Können die Potentialfreien Kontakte das am E3DC ab ?

 

Vielen lieben Dank schonmal

Mit freundlichen Grüßen

Björn 

 

 

 

 

 

 

Ja, so ist es. 

 

Die Frage zu den Anschlüssen am E3DC kann ich dir nicht beantworten. 

Top-Lösungsautoren