abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Sollwerterhöhung Warmwasser Vitocal 222s smart Grid

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage/Problem mit meiner Wärmepumpe und der entsprechenden Sollwerterhöhung (Smart Grid) für das Warmwasser.

Der Anschluss meines Wechselrichters über die potenzialfreien Kontakte ist erfolgt. Gerne würde ich die Warmwassererwärmung folgendermaßen geregelt haben.

Wenn Der Wechselrichter, dass Smart Grid Signal freigibt, soll das Warmwasser um 10 k erhöht werden.

Dazu habe ich in den SG Einstellungen bereits 10 K eingestellt.

Die normale Warmwassertemperatur bei mir beträgt 44° und die Hysterese beträgt.

Wenn das Smart Grid Signal kommt, soll immer um max. 10 K erhöht werden, also auf 54°.

Was passiert, wenn die aktuelle Warmwassertemperatur 37° beträgt? Wird dann auch nur um 10 K erhöht.

Welche Einstellung muss ich zusätzlich vornehmen?

Vielen Dank für eure Antworten

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Andreas,

 

die Erhöhung bezieht sich immer auf deinen Sollwert, also immer auf die 44 °C Warmwassertemperatur. 

 

Grüße,

Marcel

Hallo Marcel, vielen Dank für deine Antwort! Eine Frage habe ich allerdings noch. Was passiert, wenn die aktuelle  Warmwassertemperatur 46° beträgt? Wird dann um 8K erhöht? Oder gibt es gar kein Signal zur Erhöhung?

Es wird sich auch dann auf den Sollwert bezogen, nicht auf den Istwert. 

Aber die  WP springt dann an? Oder erst wenn der Sollwert unterschritten, wird?

Ja, die Smart Grid Funktion ist dann aktiv und die Maschine geht in Betrieb.

Top-Lösungsautoren