Sporadischer Fehler A9 während EVU Sperrzeit

Guten Morgen,

seit diesem Winter macht mein Energieversorger von den Sperrzeiten Gebrauch. Während diesen Zeiten geht die Vitocal333 auf Störung C02. Erst mal kein Problem wenn nicht ab und zu die Störung A9 erscheint und die WP sich dann nicht mehr einschaltet. Dieser Fehler tritt ausnahmslos während der Sperrzeiten auf, in der Regel während der HT Zeit. Kann mir jemand einen Rat geben?

Viele Grüße

Thomas

3 ANTWORTEN 3

Hallo Thomas,

 

an deiner Wärmepumpe muss der EVU-Sperrkontakt angeschlossen werden. Wenn du mir die Seriennummer mitteilst, kann ich dir den Sperrkontakt nennen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, danke für die Nachricht. Ich habe den EVU Sperrkontakt anschliessen lassen und der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.

Vielen Dank

Danke für die Info. 🙂

 

Viele Grüße
Flo