Hallo zusammen. 

Ich habe seit heute die Störung A9 bei meiner Heizung (Vitocal 222). Seit dem habe ich kein Warmwasser und auch keine Heizung (Bodenheizung) mehr.

Anbei die entsprechenden Bilder der Störung. 

20220129_151931.jpg

20220129_153849.jpg

20220129_153900.jpg

20220129_153909.jpg

Aktuell ziemlich unpassend, da es Wochenende ist und auch relativ kalt ist.

Was könnte das Problem sein? Was kann ich machen?

1 ANTWORT 1

Hallo 123-Kid,

 

um A9 zu entriegeln, musst du die Regelung ausschalten, kurz warten und dann wieder einschalten. Die Ursache dafür ist die Meldung 30 und die 17. 17 sagt aus, dass keine Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit vorliegt und 30 sagt aus, dass die Verflüssigungstemperatur zu hoch ist. Also keine Wärmeabnahme oder eine zu geringe vorlag. 

 

Viele Grüße
Flo