Hallo,
kann mir jemand sagen wieviel Strom eine Gas- Hybridheizung für die Wärmepumpe im Jahr verbraucht?
Die Gas-Hybridheizung wird im kommenden Monat eingebaut.
Bei unserer Gastherme hatten wir bislang einen Jahresverbrauch von 900m³ Gas!
Dies kann man Schlecht sagen, da hier zu viele Variablen sind.
Temperaturen, Schalthysteresen, Warmwasserverbrauch usw., eine genaue Aussage kann man hier nicht treffen.
Ich brauche einen ungefähren Verbrauch für meinem Stromanbieter!
Hallo,
warum willst du die bei dem Stromanbieter anmelden ? WP Tarif ? lohnt sich das bei dem geringen Verbrauch.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Den Stromverbrauch kannst du hier ermitteln
https://webapps.viessmann.com/hybridrechner/#/berechnen
geh mal von 1500 - 3000 kWh aus, je nach dem was du als Bivalenzpunkt bzw. für Preise auswählst.
Bei den von dir angeben 900m³ Gas kommt man auf eine max Heizlast von 5 kW.
Du bekommst einen Vitocaldens??
Viessmann hat den Vertrieb der 6 kW Hybridanalgen eingestellt, du wird also eine 10 kW Wärmepumpe bekommen. Die pass so gar nicht zu deinem Haus und ist viel zu groß.
Bei dem geringen Erdgasverbrauch hätte ich auf eine Monovalente WP gesetzt.
VG
Vielen Dank, dass hilft mir weiter!