Hallo,
Ich stehe vor dem Austausch meiner Wärmepumpe. Soweit ich die technischen Unterlagen verstehe kann man tendenziell sagen, dass die C10 deutlich mehr Strom braucht.
Ich habe jetzt folgende Rechnung für die Entscheidungsgrundlage im Hinterkopf
C08
=5,43/3,86*2000*0,28 (Durchschnitt der bereitgestellten KW für die 3 Standardtemparatur Angaben) / COP * Betriebsstunden * Strompreis
Demnach wäre die Rechnung für die C10
=7,2/3,86*2000*0,28
Also kann man davon ausgehen, dass die C10 etwa 20% mehr braucht.
Seht Ihr das auch so?
Mfg
T.Denecke
Hallo T.Denecke,
da hast du jetzt glaube ich einen Denkfehler.
So wie du rechnest
mit 5,43 * 2000 und der C08 hätte das Haus einen JahresWärmebedarf von 10860 kwh
mit 7,2 * 2000 und der C10 hätte das Haus bei deiner Rechnung einen JahresWärmebedarf von 14000kwh
Der Heizwärmebedarf hängt ja nicht von der WP ab.
Hat die alte WP einen Wärmemengen Zähler? Kennst du die Heizlast deines Hauses bei NAT?
Oder alternativ.
Was hatte die alte WP für eine Nennleistung?
War die modulierend? bzw. wie war die Taktrate bei NAT?
VG Michael
Hallo,
Die Rechnung ist anders.
5,43/3,86*2000 = 2813 KWH
7,2/3,86*2000 = 3730 KWH
Die alte Anlage ist eine A07 mit 5,6KW. Im Winter war die Anlage die Hölle hat 4000 KWh in 3 Monaten verbraucht.
Die anderen Infos habe ich leider nicht.
Mfg
T.Denecke
Hallo,
und warum soll die getauscht werden? Ist sie defekt?
Wenn nein solltest du dich erst mal daran machen zu analysieren warum sie so viel Strom gebraucht hat und die Einstellung zu optimieren.
Sonst wird das mit der größeren WP genau so ein Desaster.
VG
Hatte die A07 denn die Jahre zuvor viel weniger verbraucht?
VG
Ja. Viessmann findet den Fehler nicht,.
Es bleibt die Frage, welches Model wieviel mehr braucht.
Poste mal die Seriennummer.
Dann kann der Moderator den Service-Einsatz anschauen. Vielleich fällt dem noch etwas ein als Fehlerquelle.
Wenn die A07 das früher gut geschafft hat würde ich max die A08 nehmen.
Wenn bei der A07 noch Luft war und auch an Eistagen immer im Stop and Go lief, die A06.
Das beste wäre du läßt von einem Energieberater die Heizlast des Hauses berechnen, dann kann man die WP genau auslegen.