abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Stromverbrauch Vitocal 222-S Model C08 - C10

Hallo, 

 

Ich stehe vor dem Austausch meiner Wärmepumpe. Soweit ich die technischen Unterlagen verstehe kann man tendenziell sagen, dass die C10 deutlich mehr Strom braucht. 

 

Ich habe jetzt folgende Rechnung für die Entscheidungsgrundlage im Hinterkopf

 

C08

=5,43/3,86*2000*0,28 (Durchschnitt der bereitgestellten KW für die 3 Standardtemparatur Angaben) / COP * Betriebsstunden * Strompreis 

 

Demnach wäre die Rechnung für die C10

 

=7,2/3,86*2000*0,28 

 

Also kann man davon ausgehen, dass die C10 etwa 20% mehr braucht. 

Seht Ihr das auch so?

 

Mfg

 

T.Denecke

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo T.Denecke,

 

da hast du jetzt glaube ich einen Denkfehler.

So wie du rechnest 

mit 5,43 * 2000 und der C08 hätte das Haus einen JahresWärmebedarf von  10860 kwh

mit 7,2 * 2000 und der C10 hätte das Haus bei deiner Rechnung  einen JahresWärmebedarf von  14000kwh

Der Heizwärmebedarf hängt ja nicht von der WP ab.

 

Hat die alte WP einen Wärmemengen Zähler? Kennst du die Heizlast deines Hauses  bei NAT?

Oder alternativ.

Was hatte die alte WP für eine Nennleistung?

War die modulierend? bzw. wie war die Taktrate bei NAT?

 

VG Michael

 

 

Hallo,

 

Die Rechnung ist anders.

 

5,43/3,86*2000 = 2813 KWH

7,2/3,86*2000 = 3730 KWH

 

Die alte Anlage ist eine A07 mit 5,6KW. Im Winter war die Anlage die Hölle hat 4000 KWh in 3 Monaten verbraucht.

 

Die anderen Infos habe ich leider nicht.

 

Mfg

 

T.Denecke

Hallo,

 

und warum soll die getauscht werden? Ist sie defekt?

 

Wenn nein solltest du dich erst mal daran machen zu analysieren warum sie so viel Strom gebraucht hat und die Einstellung zu optimieren.

 

Sonst wird das mit der größeren WP genau so ein Desaster.

 

VG 

 

 

Hatte die A07 denn die Jahre zuvor viel weniger verbraucht?

 

VG

Ja. Viessmann findet den Fehler nicht,.

 

Es bleibt die Frage, welches Model wieviel mehr braucht.

Poste mal die Seriennummer.

Dann kann der Moderator den Service-Einsatz anschauen. Vielleich fällt dem noch etwas ein als Fehlerquelle.

 

Wenn die A07 das früher gut geschafft hat würde ich max die A08 nehmen.

Wenn bei der A07 noch Luft war und auch an Eistagen immer im Stop and Go lief, die A06.

 

Das beste wäre du läßt von einem Energieberater die Heizlast des Hauses berechnen, dann kann man die WP genau auslegen.

Top-Lösungsautoren