Hallo,
habe eine vitocall 222S.
Meine Frage bezieht sich zum Stromverbrauch.
Macht es einen Unterschied ob ich das Heizprogramm/Warmwasserbereitung ohne Absenkung 24/7 durchlaufen lasse? Oder soll ich lieber Nachts absenken?
Gleiche gilt für Warmwasser?
Vielen Dank
Hallo Marco,
wenn die Anlage nicht gerade furchtbar taktet, ist es besser sie 24h laufen zu lassen, mit einer möglichst niedrigen Heizkurve.
Für das WW solltest du die Zirkulationspumpe auf die WW Kernzeiten einschränken und nur die Intervall Funktion 5/25 aktiven.
Die normale WW Temperatur auf einen unteren Komfortwert absenken z.B. 42 Grad und diesen 24h halten.
Zusätzlich solltest du eine WW Temp2 definieren mit z.b. 48 Grad. Dieses Programm startets du kurz nach Mittag wenn es Außen am wärmsten ist z.B .14:00 - 15:00
VG Michael
Guten Morgen qwert089,
Könntest Du mir bitte, zu deinem Vorschlag, die Erläuterung der Parameter schicken?
Parameter Nr., Parameter Bezeichnung und Einstellwerte?
Ich würde mich sehr freuen.
Mfg
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |