Hallo Gemeinde,
wir haben eine viessmann vitotronic 150 typ kb1 mnit einer Vitocell100 als Speicher. Vom VitoCell führt ein überlaufRohr zu einem Abfluss. Dieser Überlauf läuft STÄNDIG.Immer.Tag&Nacht.
Hat das so seine Richtigkeit ?
Wahrscheinlich ja eher nicht.
Was könnte dafür die Ursache sein und we kann ich das beheben ?
Grüße aus Burghausen,
Micha
Hallo Micha,
das Sicherheitsventil muss getauscht werden.
Du kannst versuchen an der farbigen Rändelmutter oben durch Drehen (siehe Pfeil) manuell zu spülen.
Vielleicht hängt nur ein Rostpartikel in der Dichtung.
Meist ist es aber verkalkt und muss getauscht werden.
Achte darauf dass der Installateur das richtige Ventil einbaut, der Druck des Ventils muss mit dem max. zulässigen Drucks des Vitocell (Siehe Typenschild) übereinstimmen.
VG Michael
Hallo Micha,
wie Michael schon richtig schreibt, ist dein Sicherheitsventil verkalkt oder defekt. Die Erfahrung zeigt, dass es sich leider selten Instand setzen lässt. Das Gummi innen wird brüchig und dichtet nicht mehr ab. Ein Austausch wird erforderlich sein.
freundliche Grüße
Timo