Im Schalter sind die Anschlüsse 1-2-4 ,
1 ist L das ist O.K.
2 ist wenn die Feuchte unter Sollwert.
4 ist wenn die Feuchte über Sollwert.
In der Anlage wird dann an 92A 1 und 2 Angeschlossen.
L kommt an 92A -2
Kommt jetzt vom Schalter der Anschluss 2 oder 4 an 92A-1 ?
Oder bin ich ganz falsch?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hermaug49,
Der Feuchteschalter wird wie von dir richtig erwähnt, an der Maschine auf 1&2 angeschlossen.
Als Kontakte im Feuchteschalter werden ebenfalls 1 & 2 benötigt.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Hallo Hermaug49,
Der Feuchteschalter wird wie von dir richtig erwähnt, an der Maschine auf 1&2 angeschlossen.
Als Kontakte im Feuchteschalter werden ebenfalls 1 & 2 benötigt.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Vielen Dank für die Hilfe.
Guten Abend
Gehört die Klemme 1 vom Gerät mit Klemme 2 vom Schalter verbunden oder 1 auf 1 und 2 auf 2?
Vielen Dank im voraus für die Antwort