In der Liste des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über 'Erneuerbare Energien - Wärmepumpen mit Prüfzertifikat des COP-Wertes steht ja, in den Vissmann-Unterlagen ist dazu aber nichts zu finden. Ich würde gerne die VITOCAL 333-G (eben mit integriertem Brauchwasserspeicher mit Grundwasser betreiben wollen; ggf. eben mit einem Zwischenkreis, sprich mit Sicherheitswärmetauscher dazwischengeschaltet. Geht das, oder spricht da was dagegen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo msteinbauer,
auch bei der Vitocal 333-G besteht die Möglichkeit diese mit Grundwasser zu betreiben. Hier muss allerdings ein sogenannter Trenn-Wärmetauscher Primärkreis und ein Frostschutzwächter Primärkreis bauseits mit eingebaut werden.
Wenn diese Komponenten mit verbaut werden, kann prinzipiell jede Viessmann Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Grundwasser betrieben werden.
Für die Konzeption und Planung der Anlage solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen.
Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passenden Komponenten auswählen und bei uns bestellen.
Zertifizierte Fachpartner in deiner Umgebung findest du hier.
Beste Grüße °jo
Hallo msteinbauer,
auch bei der Vitocal 333-G besteht die Möglichkeit diese mit Grundwasser zu betreiben. Hier muss allerdings ein sogenannter Trenn-Wärmetauscher Primärkreis und ein Frostschutzwächter Primärkreis bauseits mit eingebaut werden.
Wenn diese Komponenten mit verbaut werden, kann prinzipiell jede Viessmann Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Grundwasser betrieben werden.
Für die Konzeption und Planung der Anlage solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen.
Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passenden Komponenten auswählen und bei uns bestellen.
Zertifizierte Fachpartner in deiner Umgebung findest du hier.
Beste Grüße °jo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
3 |