Welche Einstellungen muss ich für den Winter vornehmen?
Hallo VasViess,
kannst du deine Frage etwas genauer darstellen?
Wenn die Anlage einmal eingestellt ist, sollte sie auch im Winter entsprechend heizen.
Viele Grüße
Flo
Ich habe die Anlage installiert bekommen in einem Haus, wo noch niemand Wohnt. Die Anlage ist aber eingeschaltet aber noch nicht eingestellt, so dass ich dachte, das ich für den Winter einstellungen vornehmen muss, da das Haus schon "unterschwellig" beheizt werden sollte?
Dann ist das wichtigste, dass die Heizkennlinie angepasst wird. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |