Seit einigen Wochen haben wir die oben genannten Anlage. Leider funktioniert nur die Warmwassererwärmung aber die Heizung nicht. Heizungsbauer weiß auch derzeit nicht weiter. Viessmann Kunderservice bietet einen Termin im November. Gibt eine Möglichkeit die WP selbst auf Heizbetrieb zu prüfen? Wenn ich den Betrieb der WP auf "Nur Warmwasser" setze funktioniert alles. Der Mischbetrieb Heizung und Warmwasser funktioniert garnicht.

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

hatte das bei Übergabe des System und vor dem Begleichen der Rechnung funktioniert?

 

poste bitte ein Bild der Analgenübersicht der Vitocal wo man die Soll und Ist Temperaturen sieht, wenn der Heizbetrieb aktiv ist.

 

 

Es wurde noch nicht von Viessmann übergeben. Wie bereits erwähnt soll der Termin im November stattfinden. Möchte aber nicht solnage warten müssen.

 

Hoffe die Fotos sind richtig.

PXL_20230825_074437541.jpgPXL_20230825_074444455.jpgPXL_20230825_074503674.jpgPXL_20230825_074509177.jpg

Hallo,

 

mach bitte Fotos von der Analgenübersicht, Erzeuger und Verbraucher

 

qwert089_0-1692950629832.pngqwert089_1-1692950653296.pngqwert089_2-1692950681662.png

 

Ganz nebenbei würde ich mich nach einem anderen HB umschauen...

PXL_20230825_082635842.jpgPXL_20230825_082640008.jpg

Ein paar Minuten später hat sich die zweite Seite etwas geändert. Nun ist unter Heizung etwas zu sehen wo ebent noch die Spalte leer war....neu.jpg

Die Soll-Vorlauftemperatur für die Heizung ist aktuell 0 Grad. d.h sie wird nicht angefordert..

 

Vermutlich ist  es einfach zu warm und die Heizgrenze ist nicht unterschritten.

qwert089_1-1692953502614.png

 

 

qwert089_0-1692953274016.png

 

Also könnte ich den Wert jetzt einmal höherstellen um es zu testen. Also zb. 16 Grad?

Hallo RoPo,

 

die Heizgrenze sieht folgendermaßen aus:

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo