Hallo Zusammen,
wir bekommen die neue Heizung von Viessmann. Die Anlage Invisible. Leider kann uns zur Installation weder Viessmann noch unser Heizungsbauer helfen.
Hier unsere Frage: Wird die Ausseneinheit an die Inneneinheit angeschlossen strommäßig oder wird die Ausseneinheit extra abgesichert und es kommt eine extra Leitung in die Verteilung? Hier will/kann uns keiner helfen.
Herzlichen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Hühn,
vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann haben wir alles richtig gemacht 🙂
Hallo Neubau_2023,
die Außeneinheit bekommt einen eigenen Netzanschluss mit eigener Absicherung.
Zusätzlich eine CAN-BUS Leitung zur Kommunikation zwischen Innen & Außeneinheit.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Guten Morgen Herr Hühn,
benötigt die Inneneinheit eine eigene/separate Zuleitung? Das wäre für uns noch dringend interessant bei der Verkabelung.
Herzlichen Dank.
Guten Morgen,
die Inneneinheit und der Elektro-Durchlauferhitzer bekommen jeweils auch einen separaten Netzanschluss.
Grüße
Hallo Herr Hühn,
vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann haben wir alles richtig gemacht 🙂
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |