Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 060-A TO-ze. In der Steuerung (Übersicht der Parameter) wird der Obere Temperatursensor (NTC1) als NA angezeigt, eine Messung des Sensors ergab bei 50°C Wassertemperatur einen Wert von 18 Ohm, was auch nach dem Diagramm für den Sensor passen würde.
Hat die Steuerung einen Fehler?
Woran könnte es Liegen, dass der Sensor nicht Angezeigt wird?
Wird der Sensor überhaupt benötigt?
Hallo Steiny,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Der Sensor unten ist nicht vorhanden und wird deshalb auch nicht angezeigt. Es handelt sich in der Anleitung dazu um einen Drucksachenfehler, welcher mit einer der nächsten Auflagen behoben sein wird.
Viele Grüße
Flo