Guten Tag,
wir planen aktuell die Installation einer PV-Anlage und würden überschüssige Produktion gerne für die WP nutzen. Diese ist lt. Datenblatt SG-Ready, genau wie unser Wechselrichter (von SolarEdge). In diversen Foreneinträgen habe ich gelesen, dass die Anbindung einfach sein soll, unser Solateur / Elektriker konnte mit den Links, die ich ihm dazu geschickt hatte, allerdings wenig anfangen. Gibt es irgendwo eine narrensichere Anleitung, was hier durch wen wie angeschlossen werden muss :)?
BG
Alex Höhfeld
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Er muss es schaffen, dass der SolarEdge die Kontakte x3.1 und 216.1 der Vitocal mit einander verbindet.
Hallo Alex,
in diesem Beitrag wurde jedes Detail zu dem Thema schon x mal durch diskutiert.
Wenn es eine Detail Frage gibt stell die doch dort.
VG Michael
Danke für das Feedback; genau diesen Link hatte ich u.a. an den Eli/Solateur geschickt. So selbsterklärend scheint es für ihn nicht zu sein und ich bin leider nur ein dummer Endnutzer…
Er muss es schaffen, dass der SolarEdge die Kontakte x3.1 und 216.1 der Vitocal mit einander verbindet.