Vitocal 200-S Wanddurchführung

Hallo zusammen 🙂

Und zwar bräuchte ich bitte mal eurer praktisches Schwarmwissen.

Und zwar wird in der Viessmann Installation Anleitung ( siehe Anhang ) zwar die Wanddurchführung der Kältemittel und Stromleitungen theoretisch beschrieben. Wie aber würdet ihr die Wanddurchführung genau herstellen. ( Hauptsächlich geht's mir um die Abdichtung der Gebäudehülle sowie auch die Vermeidung der Körperschallübertragung) 

Es handelt sich um einen beheizten HWR mit 50iger Ziegelwand.

 

Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp bezüglich der Auslegung geben.

 

Vielen Dank 

Gruß Bernd 

 

 

 

 

Screenshot_2022-07-03-08-29-08-719_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2022-07-03-08-29-14-083_com.miui.gallery.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo,

Ich habe zwar eine 200-A, aber wegen der Wanddurchführung nicht recht viel anders:

bei mir wurde von einer Firma mit einer Kernbohrmaschine ein exaktes sauberes rundes Loch durchgebohrt….war selber echt verblüfft, wie sauber das funktioniert…..

die Leitungen (und Elektroinstallationsrohre) mit entsprechenden Isolierungen bereits ausgestattet wurden durch diese Bohrung möglichst mittig eingeführt. Als alles fertig installiert war, wurde die Bohrung mittels PU Schaum komplett ausgefüllt, und somit abgedichtet. Zusätzlich an der Außenwand wurd dann noch eine dichte Haube über den Leitungen angebracht. ( Regenschutz ). Hat alles tadellos funktioniert.

 

lg

Guennie