Vitocal 200-s.Wo sollte idealerweise die Überströmung eingebaut werden?

Wer kann mir sagen wo die Überströmung idealerweise eingebaut werden sollte. Bei mir ist sie direkt unter der Inneneinheit montiert worden.

1 ANTWORT 1

Hallo Paule81,

ist bei deiner Anlage auch ein Reihenpufferspeicher 46l vorhanden? Das Überströmventil muss so sitzen, dass die Wassermenge zwischen Wärmepumpe und Überströmventil ausreichend groß ist, um den Abtaubetrieb sowie die Mindestlaufzeit bei Heizbetrieb gewährleisten zu können. Gerne kannst du mir hierzu auch ein Foto zusenden und ich sehe es mir einmal an.

Bitte sende es an Customer-Care@Viessmann.com zu und gib den Link deines Beitrages mit an. Anschließend hänge ich es an deinen Beitrag mit an.

Viele Grüße °fl