Vitocal 200s Warmwasser Aufbereitung

Guten Tag, habe Mal eine Frage zur Warmwasseraufbereitung.
Was ist eigentlich am besten 1x am Tag ca. 16-17 Uhr aufheizen lassen
Oder 24 Stunden im Zeitprogramm lassen?

Habe jetzt 48grad oben eingestellt.
Um 16-17 Uhr wird aufgeheizt.
Reicht auch morgens noch locker für drei Personen zum Duschen.

Kann ich auch irgendwie einstellen das sobald eine bestimmte Temperatur vom Wasser unterschritten ist der sofort anfängt Warmwasser aufzubereiten?






Screenshot_20210314-163756.png
Screenshot_20210314-155128.png
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Adu1983,

welche Zeitphase dir am besten passt, kannst du nur selbst herausfinden. Aktuell scheinst du ja eine gefunden zu haben. Standardmäßig ist es so, dass die Wärmepumpe Warmwasser macht, wenn der Sollwert um 7K (Auslieferzustand) unterschritten wurde. Die Hysterese kannst du aber über den Parameter 6007 anpassen. Wenn du ein sofortiges Nachheizen wünscht, dann musst du das Zeitprogramm rund um die Uhr laufen lassen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Adu1983,

welche Zeitphase dir am besten passt, kannst du nur selbst herausfinden. Aktuell scheinst du ja eine gefunden zu haben. Standardmäßig ist es so, dass die Wärmepumpe Warmwasser macht, wenn der Sollwert um 7K (Auslieferzustand) unterschritten wurde. Die Hysterese kannst du aber über den Parameter 6007 anpassen. Wenn du ein sofortiges Nachheizen wünscht, dann musst du das Zeitprogramm rund um die Uhr laufen lassen.

Viele Grüße
Flo