Hallo,
dank einer Anleitung des Community-Mitglieds Flo_Schneider kann ich nun in der Energiebilanz-Anzeige (in der Vitotronic 200) sowohl die abgegebene Heizenergie als auch die elektrische Energie, die für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzt wurde, anzeigen lassen.
Was mir noch fehlt: wo finde ich in der Vitotronic-Anzeige die Infos zum Stromverbrauch des Heizstabs? Die ViCare-App auf dem Smartphone wirft mir hier Daten aus, also müsste auf meiner Anlage die Info auch vorhanden sein ... woher sollte die Viessmann-Cloud bzw. die ViCare-App die Daten sonst herhaben???
Also: wie kann ich den Stromverbrauch des Heizstabs in der Vitotronic-Anzeige sichtbar machen?
Mit freundlichem Gruß
Rainer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
danke für die Antwort. Das hilft mir schon, da die kumulierten Betriebsstunden des Heizstabs je Stufe 1-3 (entspricht 3, 6, 9 kW Leistung) angegeben werden. Daraus kann ich dann die Gesamtenergiemenge errechnen. Das stimmt mit den Angaben aus der ViCare-App exakt überein.
Vielen Dank
Rainer
Hallo rbruemmmer,
du kannst im Bedienteil des Reglers nur die gesamten Betriebsstunden des Durchlauferhitzers abfragen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Antwort. Das hilft mir schon, da die kumulierten Betriebsstunden des Heizstabs je Stufe 1-3 (entspricht 3, 6, 9 kW Leistung) angegeben werden. Daraus kann ich dann die Gesamtenergiemenge errechnen. Das stimmt mit den Angaben aus der ViCare-App exakt überein.
Vielen Dank
Rainer