Vitocal 222-S Datenpunkte Verdichter und weitere Fragen

Hallo zusammen,

 

was ist bei der W01C der Unterschied zwischen dem Datenpunkt 0x0484 (Sekundärpumpe) und 0x0480 (Verdichter1 Schütz)?

Was regelt die Einstellung der Raumsolltemperatur genau?

 

Dann habe ich noch eine weitere Frage: Meine Wärmepumpe taktet scheinbar wie verrückt. Laut Display >24000 Verdichterstarts in etwas mehr als 2 Jahren.

Die Vitocal 222-S 221.C10 hat laut Installationsanweisung einen notwendigen Mindestdurchfluss von 1400l/h. Der Heizungsbauer gibt in dem Dokument zum Hydraulischen Abgleich (das für die Förderung notwendig war) einen Durchfluss von 1348 l/h Stunde an. Das Überströmventil ist auf ca 250mbar eingestellt. 

 

Was kann ich dagegen unternehmen?

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

 

hier hat jemand eine Beschreibung der DP hochgeladen:

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/12831/...

 

>>Was regelt die Einstellung der Raumsolltemperatur genau?

wenn kein Raumsensor vorhanden ist, hat es den selben Effekt wie eine Änderung des Niveau an der Heizkurve.

 

Überströmventil,

 

lies dir diesen Beitrag vom Freitag durch 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Verdichter-Starts/m-p/...

 

wen du noch Fragen hast, melde dich wieder..

 

VG