Vitocal 222-S Estrichprogramm ohne Außenfühler in Betrieb nehmen

Sehr geehret Damen und Herren

Die Heizungsanlage Vitocal 222-S mit Außengerät ist bis auf den Außentemperatur Senor angeschlossen und konfiguriert. Gestern wurde das Estrichtrichtrocken Programm "3" gestartet. Über Nacht hat die Heizungsanlage erneut die Störung "Außentemp.sensor 18" mir heute morgen angezeit. Diese Meldung habe ich heute morgen erneut quittiert.

Läuft das Estrichprogramm mit der Störungsmeldung weiter oder wird es angehalten bis ich die Störung quittiere?

Mit freundlichen Grüßen

DR

 

1 ANTWORT 1

Hallo DR,

das Estrichprogramm sollte auch mit der Fehlermeldung durchlaufen. Selbst im normalen Betrieb würde alles weiter funktionieren. Die Wärmepumpenregelung nimmt bei dieser Meldung eine Außentemperatur von -40°C an. Beim Estrichprogramm werden die Temperaturen fest vorgegeben. Von daher macht es keinen unterschied.

Viele Grüße
Flo