Vitocal 222-s - Aufbau interner Warmwasser-Speicher

Hallo zusammen,

 

aktuell studiere ich das Datenblatt der Vitocal 222-s (R32 Außeneinheit E10).

Hat jemand Informationen, nach welchem Prinzip in der Inneneinheit das Warmwasser bereitet wird?

 

Ist die große Rohrwendel im Speicher mit "Heizungswasser" gefüllt und wird vom Heizstab und Verflüssiger erwärmt? Das heißt, das Wasser im Speicher wird tatsächlich gezapft und verbraucht?

 

Kann ein ganzes Speichervolumen nach vollständiger Durchwärmung entnommen werden und dann wird das gezapfte Wasser schlagartig kalt?

 

Vielen Dank und Grüße
Philip

222-s-Inneneinheit.PNG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pillow, 

 

das Warmwasser wird über eine Rohrwendel erwärmt, in welcher sich das Heizungswasser befindet. Das Wasser wird nicht schlagartig kalt, sobald die Warmwassertemperatur am Sensor sinkt, wird dies durch die Regelung erfasst. Ist dabei die Hysterese unterschritten, heizt die Wärmepumpe nach. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Pillow, 

 

das Warmwasser wird über eine Rohrwendel erwärmt, in welcher sich das Heizungswasser befindet. Das Wasser wird nicht schlagartig kalt, sobald die Warmwassertemperatur am Sensor sinkt, wird dies durch die Regelung erfasst. Ist dabei die Hysterese unterschritten, heizt die Wärmepumpe nach. 

 

Viele Grüße
Flo