Hallo Huetterich,
wenn ein Stromausfall vorlag, muss es ja auch eine Ursache gegeben haben.
Wurde diese zwischenzeitlich schon ermittelt?
Es kann sein, dass eine Phase fehlt und die Meldung daher kommt? Es kann aber auch sein, dass der Motorschutzschalter ausgelöst hat, oder der Phasenwächter defekt ist und das Gerät gerade nur über den E-Stab heizt.
In jedem Fall sollte, wie mein Kollege bereits in deinem andren Beitrag geschrieben hat, ein Fachmann sich die Anlage vor Ort mal im Detail anschauen.
Am besten wäre es vielleicht sogar, wenn ein Elektriker sich der Anlage annimmt, da er über die Elektronik in der Regel, mehr Fachkenntnisse hat.
Beste Grüße °be