Vitocal 250-A SG-Ready / Shelly / openWB

Hallo zusammen,

nach einiger Wartezeit ist unsere Wärmepumpe Vitocal 250-A in Betrieb genommen worden.

Jetzt soll die Anlage noch optimiert und an die Gegebenheiten angepasst werden.

 

SG-Ready:

Ich habe die SG-Ready Funktion mit Hilfe des Shelly Plus 1 Schaltaktor und dem Verbinden (zusammenschalten)der Kontakte 143.1 und 143.5 umgesetzt.

Gesteuert wird die Shelly mit einer openWB.

Auf Befehl der openWB schaltet die Steuerung der Wärmepumpe in den Betriebszustand 3! Alles wunderbar und sehr einfach zu lösen.  

 

Meine Fragen:

 

Was bewirkt der Betriebszustand 3 der WP wärmetechnisch?

Wie kann ich das ggf. anpassen?

 

Wunsch wäre die Sollwert Erhöhung der Heizwassertemperatur und nachrangig die Erhöhung der Brauchwassertemperatur des 300l Speicher.

 

Ich hoffe auf Antwort, da der Monteur diese nicht beantworten konnte.

Danke für die Unterstützung.

 

VG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Multivan,

 

die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

14 ANTWORTEN 14

Hallo Multivan,

 

die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

 

Hallo Flo,

danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich die:

- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0

nutzen wollen.

Könnte der Installateur, mit dem erweiterten kostenpflichtigen Appzugang auf meine Anlage, diesen Parameter einstellen?

Ferner ist mir noch aufgefallen das die Heizkreispumpe permanent läuft auch bei 25 Grad Außentemperatur.

Ist das so gewollt?

@Flo_Schneider,

kannst du eine Liste mit den von Werk hinterlegten Defaultwerten zu Verfügung stellen?  

Damit würde es mir leichter fallen dem Fachbetrieb mitzuteilen was er, wie anpassen soll.

In der Serviceanleitung sind leider keine Standardwerte angegeben.

Danke,

Grüße

Marc

@mbauer666: Eine Übersicht darüber habe ich nicht, da es aufgrund der verschiedenen Anlagenausführungen keine grundlegend allgemeingültigen Daten gibt. Änderungswünsche kannst du ihm auch so mitteilen, wenn du weißt, was du wie eingestellt haben möchtest. 

 

@Multivan: Dein Fachbetrieb kann die Einstellungen über seine ViGuide-App durchführen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo 

Bei meiner OneBase Anlage läuft die Pumpe auch immer.

Laufen tut sie nicht mehr, wenn der Heizkreis manuell ausgeschaltet wird oder der Sommersparbetrieb aktiv ist. Im Sommer ist bei mir der Heizbetrieb immer manuell ausgeschaltet.

Gruss ralf

Hallo Flo,

 

was soll geschehen wenn die Kontakte "A" und "B" geschlossen sind, der Verdichter im Hybridbetrieb aber wegen einer Aussentemperatur von -7° abgeschaltet ist. Bei mir hat dann die Gasheizung das Wasser auf den erhöhten Wert aufgeheizt. Soll das so sein?

Vielen  Dank für eine Antwort.

VG

Hermann

Einen schönen guten Morgen,

 

ich habe seit Dezember 23 auch eine Vitocal 250-A und gestern nach dieser Anleitung auch die Smart-Grid Funktion aktiviert und mittels 2 Kontakte angeschlossen.
Beide Kontakte sind aktuell nicht geschlossen - also WP im Normalbetrieb.

In der ViCare APP bei SG Ready steht ebenso Normalbetrieb.
Schalte ich einen der Kontakte oder auch beide, steht "Erzwungener Betrieb". Man sieht aber nicht welche Betriebsart.


Heute Früh durfte ich Kalt Duschen. Der Speicher stand bei 28°C. Die Wärmepumpe blieb aus.
Im Display stand weiter Normalbetrieb.


Muss man noch etwas anderes einstellen oder woran liegt das?

Hallo zusammen, 
kann mir jemand von euch freundlicherweise sagen, welches Kabel ich hier zum Verbinden dieser 143.1-143.5 verwenden kann? Evtl mit Artikelnummer oder gleich nem Link? Und lieber 0,75mm2 oder gleich 1mm2? Das wäre spitze. Danke schonmal !!! 

LG Don

Hallo Don,

es reicht locker ein 0,75mm². Du schaltest damit keine Last.

Danke schonmal @Wolfgang_Kesseler Welches nehm ich da? So ein 2x0,75 Ölflex? Sowas:https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitungen/LAPP-OeLFLEX-CLASSIC/OeLFLEX-CLASSIC-110-CY-BK...

 

Oder normales Stromkabel? 

Hallo Flo,

ich beschäftige mich aktuell ebenfalls damit, die SG-Ready-Funktion in Betrieb zu setzen. Leider ändert sich an meiner Anlage nichts, wenn ich eine Verbindung zwischen 143.1 und 143.4 bzw. 143.5 herstelle.

Kann das daran liegen, dass die SG-Funktion noch nicht aktiviert ist und der Parameter 2544.0 noch auf 0 (für die EVU-Sperre) steht?

Leider werden meinem Installateur die Parameter für die SG-Funktionen (auch die 2543er nicht) in seiner ViGuide-App nicht angezeigt und können deshalb weder kontrolliert und geändert werden. Woran liegt das denn?

VG

Lutz alias Borstel

 

 

 

 


@Borstel  schrieb:

Hallo Flo,

ich beschäftige mich aktuell ebenfalls damit, die SG-Ready-Funktion in Betrieb zu setzen. Leider ändert sich an meiner Anlage nichts, wenn ich eine Verbindung zwischen 143.1 und 143.4 bzw. 143.5 herstelle.

Kann das daran liegen, dass die SG-Funktion noch nicht aktiviert ist und der Parameter 2544.0 noch auf 0 (für die EVU-Sperre) steht?

Leider werden meinem Installateur die Parameter für die SG-Funktionen (auch die 2543er nicht) in seiner ViGuide-App nicht angezeigt und können deshalb weder kontrolliert und geändert werden. Woran liegt das denn?

VG

Lutz alias Borstel

 


 Hi Lutz,

ich bin zwar nicht der Flo, und warum dein HB die Parameter nicht sehen kann, das kann ich dir auch nicht sagen.

Aber EVU Sperre oder  SG kannst du selber im Service Menu und dann im Inbetriebnahme Menue aktivieren.

Grüße

Marc

Hallo Marc,

Danke für den Hinweis. SG Funktion hab eich jetzt aktiviert. Mal schauen, was die Anlage jetzt tut, wenn ich die Eingänge aktiviere. Noch eine Frage, welche Du vielleicht beantworten kannst: Bei der Inbetriebnahme kann man auch zwei Digitaleingängen eine Funktion zuordnen. Sind damit die SG-Eingänge gemeint? Laut der Menüauswahl muss das aber etwas anderes sein, oder?

 

Viele Grüße

Lutz


@Borstel  schrieb:

...

Bei der Inbetriebnahme kann man auch zwei Digitaleingängen eine Funktion zuordnen. Sind damit die SG-Eingänge gemeint? Laut der Menüauswahl muss das aber etwas anderes sein, oder?

 

Viele Grüße

Lutz


Für SG nutzt du ja nur die Digitaleingänge 143.4 und 143.5, die WP hat aber noch zwei weitere Eingänge 143.2 und 143.3, da kannst du verschiedene Funktionen ansteuern, Zirkulationspumpe extern anfordern oder über einen Themperaturwächter den Kältekreis sperren z.B. 

Ist in der Montageanleitung recht gut beschrieben.

Grüße

Marc