Guten Tag
Ich habe meine Wärmepumpe erst seit Ende September 2022 in Betrieb. Ist es normal, dass die WP jetzt immer läuft und sicher immer so um knapp unter einem 1000 W verbraucht. Dies war am Anfang nicht so.
Stimmt eine Einstellung nicht?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das kann durchaus “normal” sein….Kommt unter anderem auf die AT, sowie den aktuellen Wärmebedarf des Hauses an.
Wenn die WP Leistung gut an das Haus dimensioniert ist, sollte es ca. so sein das ab so 3 Grad AT die WP 24/7 auf kleinster Leistung läuft……ist auch gut so, da ein jeder Stop/Start einen gewissen Verdichterverschleiß nach sich zieht……je kälter es wird, je höher wir die Leistungsaufnahme der WP dann werden. (Inverterbetrieb)
Sind die AT über 3 Grad, würde die WP selbst auf der kleinsten Leistung zuviel Energie ins Haus liefern. Deshalb hast dann über ca. 3 Grad AT den sogenannten Taktbetrieb……
Wenn Du dich etwas tiefer in die WP Thematik einlesen möchtest, kann ich Dir gerne ein entsprechendes pdf zukommen lassen…….
lg
Guennie
Hallo,
das kann durchaus “normal” sein….Kommt unter anderem auf die AT, sowie den aktuellen Wärmebedarf des Hauses an.
Wenn die WP Leistung gut an das Haus dimensioniert ist, sollte es ca. so sein das ab so 3 Grad AT die WP 24/7 auf kleinster Leistung läuft……ist auch gut so, da ein jeder Stop/Start einen gewissen Verdichterverschleiß nach sich zieht……je kälter es wird, je höher wir die Leistungsaufnahme der WP dann werden. (Inverterbetrieb)
Sind die AT über 3 Grad, würde die WP selbst auf der kleinsten Leistung zuviel Energie ins Haus liefern. Deshalb hast dann über ca. 3 Grad AT den sogenannten Taktbetrieb……
Wenn Du dich etwas tiefer in die WP Thematik einlesen möchtest, kann ich Dir gerne ein entsprechendes pdf zukommen lassen…….
lg
Guennie