abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung

Hallo,

Ich habe eine Vitocal 250A mit SW 2323.

Als Schwelle für die Sommersparschaltung habe ich 15°C eingestellt.

In der Nacht zwischen 2300 Uhr und 0730 Uhr Sonnenaufgang habe ich eine Nachtabsenkung auf 3°C. Während dieser Zeit läuft die UWP weiterhin voll.

 

Nun das Problem

Ca Alle 2 Wochen schaltet die Steuerung für eine Nacht auf Sommersparschaltung, obwohl draußen zwischen 5°C und 12°C sind. Die UWP steht dabei.

Anbei das Bild.

 

Durch welchen Parameter wird die SSS auch unterhalb der eingestellten 15°C aktiviert?

Wie kann ich dieses Verhalten auch bei der Nachtabsenkung gezielt ein und ausschalten?

 

Danke

HaHu

 

Screenshot_20240327_063949_ViCare.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

 

 

 

Schau mal ob der Wert 1395.0 auf 0 ist, dann ist die SSS deaktiviert und die 15 Grad ziehen nicht.

Hier die Beschreibung der Parameter.

https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200041VSA00004_1.PDF

Deshalb ist vielleicht die Sparfunktion 2426.0 aktiv.

Diesen Wert kannst du aber mit der 2323 Software nicht selbst verändern.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Zusammen,

Ich konnte per eMail das Thema mit dem TD lösen.

 

Der Parameter Sparschaltung 2426.0 wurde online für Innentemperatur und  Aussentemperatur auf EIN gestellt mit 1K Hysterese.

 

Damit steht die UWP bei 3°C Nachtabsenkung und bei Überschreitung meiner Innenraum-Solltemperatur um 1K. 👍

 

In Folge verbessere ich meinen aktuellen Tages-COP um 8%

 

Danke für eure Hinweise und die schnelle Hilfe des TD auf Basis meiner detaillierten Anfrage.

 

Beste Grüsse

 

HaHu

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

 

 

 

Schau mal ob der Wert 1395.0 auf 0 ist, dann ist die SSS deaktiviert und die 15 Grad ziehen nicht.

Hier die Beschreibung der Parameter.

https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200041VSA00004_1.PDF

Deshalb ist vielleicht die Sparfunktion 2426.0 aktiv.

Diesen Wert kannst du aber mit der 2323 Software nicht selbst verändern.

 

Hallo,

1395.0 steht auf 1, daher aktiv. Sie geht über 15°C auch in die SSS wie sie sollte.

 

2426.0 ist für mich nicht erreich-/einstellbar.

Lt. Handbuch ist das genau jene Funktion die ich suche.

 

Solange die Aussen-Ist Temperatur über der Sollen-Innen Temp liegt, wird die UWP abgeschaltet.

Z.B. Bei Nachtabsenkung auf 3°C und Aussentemp. von 6°C wird die UWP abgeschaltet.

Ich spare damit 60 Watt Pumpenleistung und 120Watt Wärmeentzug vom Haus in die ODU (0.1°C Delta VL/RL bei 1100L/min)

 

Wer kann mir 2426.0 aktivieren?

 

Thx

HaHu

Hallo HaHu,

 

hast du schon mal in einem Serviceprotkoll von einem TD-Einsatz geschaut?

 

Das konnte ich bei mir dazu finden:

Deen_0-1711613111376.png

 

schönen Gruß

Daniel

Hallo Zusammen,

Ich konnte per eMail das Thema mit dem TD lösen.

 

Der Parameter Sparschaltung 2426.0 wurde online für Innentemperatur und  Aussentemperatur auf EIN gestellt mit 1K Hysterese.

 

Damit steht die UWP bei 3°C Nachtabsenkung und bei Überschreitung meiner Innenraum-Solltemperatur um 1K. 👍

 

In Folge verbessere ich meinen aktuellen Tages-COP um 8%

 

Danke für eure Hinweise und die schnelle Hilfe des TD auf Basis meiner detaillierten Anfrage.

 

Beste Grüsse

 

HaHu