abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250a Anschluss Mischer (extern)

Hallo zusammen,

ich habe eine Vitocal 250a AWO-E-AC 251.A16 als Inneneinheit (mit einer ...-AF 251.A10 als Außeneinheit falls relevant, glaube ich aber nicht). Zudem habe ich einen Pufferspeicher und dann einen Heizkreisverteilerbalken mit 2 Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Die 2 Pumpengruppen ziehen das Heizwasser aus dem Pufferspeicher. Die Pumpengruppe für die Heizkörper ohne Mischer (also VL Puffer = VL Heizkörper) und die Fußbodenheizung hat einen Mischer unter der Pumpe sitzen, damit nur 30-35Grad VL Fußbodenheizung realisiert werden kann (und nicht die gesamte VL Temp Pufferspeicher (teilweise bis 50 Grad) rein geht). 

Jetzt plant mein Heizungsbauer den Mischer direkt mit der Inneneinheit zu verdrahten und zwar innen an Pos. 96.

 

Mir kommt das alles was komisch vor - ich dachte, dass es dafür die externe Einheit EM-M1 erforderlich ist? Oder geht das tatsächlich direkt an der Inneneinheit? Wo würde dann der Tempfühler für den VL Fußbodenheizung angeschlossen werden? 

 

Viele Grüße und Danke!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hy 

Er kann nur der ungemischte Heizkreis direkt angeschlossen werden.

Du brauchst die Erweiterung für den 2 Heizkreis mit Mischer

Gruß 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hy 

Er kann nur der ungemischte Heizkreis direkt angeschlossen werden.

Du brauchst die Erweiterung für den 2 Heizkreis mit Mischer

Gruß 

Top-Lösungsautoren