Hallo zusammen,
um meine Pumpe weiter zu optimieren fehlt mir noch eine Möglichkeit.
Bei der Vitocal 200-A gibt es die Möglichkeit Temp.1 und Temp.2 für die Warmwasseraufbereitung einzustellen.
Gibt es eine Möglichkeit diese 2. Temp. Irgendwo einzustellen?
Wenn nicht, weis jemand ob das künftig über ein Softwareupdate geplant ist?
VG
Hallo Sol-Vito,
du kannst über den Parameter 600C die Solltemperatur für den 2. Sollwert einstellen. Du findest ihn unter der Gruppe Warmwasser in der Codierebene 1.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo-Schneider,
ich habe eine 252-A mit SW 2323.
Da gibt es die Parameter nicht.
Ich hatte geschrieben das es die Möglichkeit der Temp.2 bei der 200-A gibt.
Ich benötige die für meine o.g. WP.
VG
Oh, sorry, jetzt macht dein Eingangspost mehr Sinn. Ich hatte die 252-A in der Überschrift überlesen. Hier ist es nicht möglich, eine separate 2. Warmwasser-Soll-Temperatur einzustellen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Hat man die Temp.2 bewusst weggelassen bei der neuen Onebase Generation oder wird diese wieder ergänzt?
Es macht keinen Sinn diese Funktion nicht anzubieten.
Gruss
Ralf
Diese ist für diese Regelung nicht vorgesehen.
Viele Grüße
Flo
Das ist echt schade.
Hatte gedacht, das es diese Funktion genauso geben wird wie bei der 200-A auch.
Die habe ich in unserem Mietshaus.
Gegen Mittag hohe WW Temp., nach dem abendlichen Duschen geringere Temp.. Ohne Nachheizen würde sonst die Temp. bis zum nächsten Tag zu sehr abfallen.
Jetzt muss ich bei mir (252-A) 2x hohe Temp. fahren.
So ein Mist!!!
@Sol-Vito und wenn du die Funktion "erhöhte Trinkwasserhygiene" dafür verwendest?
Kann man die Temperatur im Hygieneprogramm irgendwo auf ca. 52 Grad begrenzen?
Dann wäre das eine Option.
VG
Hallo
Default ist Hygiene auf 60°C eingestellt.
Mit der SW 2323 kann man im Servicemenü einige Parameter selber ändern.
Wenn die folgenden Parameter nicht vorhanden sind, musst Du Deinen HB beauftragen die Parameter mit Viguide anzupassen. Du kannst nur hoffen, dass er eine Lizenz gelöst hat, die die Anpassung ermöglicht.
Gruss
Ralf
Hab gerade nachgesehen.
65 Grad sind eingestellt. Einstellung geht aber nur min. 60 Grad.
Schade.
Lizenz hat mein HB wieder abbestellt.
Er meinte ich wäre der einzige Kunde der gelegentlich Änderungen vornehmen wollte und sich das deswegen nicht lohnt.
Aber, vielen Dank für die Info.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |