Hallo,
Kann nicht schlafen weil die Luft Waermepumpe ab und zu laute geraeusche verursacht!!! Sie steht auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus 4 stoeckig . Koennet da eine Wetterschutzhaube helfen. Die fehlt naehmlich.
danke in voraus Gerd
Hallo,
nun hat sich ein neutraler Gutachter das mal angesehen. Da scheint einiges nicht richtig gelaufen zu sein. Die Pumpe steht mit viel zu wenig Auflage Fläche auf 4 kleinen Sockeln. dann hat man noch Sylomer 12,5mm Gummimatten darunter gelegt. Die Pumpe wiegt 992Kg. Der Bauträger sagt, all diese Maßnahmen hat Viessmann angeordnet. Ergebnis keine Verbesserung. Ist hier Viessmann in der Verantwortung? Wenn man eine fast 1 Tonne schwere Luft Wärme Pumpe auf einem Flachdach stellt, wo direkt Wohnraum darunter liegt. ich kann das nicht verstehen, wer sowas akzeptiert? Fakt ist das die Pumpe bei - Temperaturen sehr laut ist. Und unglücklicherweise ist das meistens Nachts. Kann das auf einen Defekt hinweisen? Oder ist das der Aufstellort?
Wie sie entnehmen können ist das ausschließlich nachts. Da bekomme ich keinen Techniker. Kann man sowas nachtäglich auslesen? Ich habe gehört es gibt so etwas wie ein Tagebuch von der Anlage.
Gruß Gerd
Hallo,
Sie denken wenn man das am Tag ausließt. Kann man erkennen ob ein defekt an der Pumpe ist? Oder der Kompressor? oder der Enteisungsprozess?
Ich denke das da was nicht korrekt läuft. Und der Bauherr blockiert die Zusammenarbeit.
Er hat ja ein Gutachten von TÜV SÜD nach DIN 4109 erstellen lassen. An dem er sich festhält.
Aber Viessmann hat ja schon versucht die Pumpe zu entkoppeln. Ohne wirklichen Erfolg.
Was ich nicht verstehe das Viessmann von sich aus nicht aktiv wird. Die müssen doch dran interessiert sein, das ihre Kunden zufrieden sind!
Was kostet die Umstellung der Wärmepumpe? damit sie nur noch auf Stufe1 von 22:00 bis 06:00 läuft?
Das ist aktuell der Lösungsansatz. Das eigentliche Problem, die Luftwärmepumpe wird ignoriert.
mfg Gerd
Hallo, und der Techniker kann vor Ort auch feststellen das Viessmann eine Entkopplung installiert hat die nicht funktioniert? Weil für diese Anlage gar keine Vorgesehen ist. Und der Techniker kann das Brummen ebenso analysieren? Und kann er auch Beurteilen das die Pumpe da gar nicht stehen dürfte?
frage noch zu den Kosten der Umstellung. können Sie das abschätzen?
mfg Gerd Lang
Hallo, schoener Service von Viessmann. Seit Stunden versuche ich einen techniker zu bekommen. Und bin immer noch in der Warteschleife! Selbst die Heizungsfirma hat schon aufgegeben. Meine Mieter haben die ganze nacht nicht schlafen koennen. Was ist hier los. Ich finde das eine unverschämtheit. das hat doch nix mit Kundenfreundlichkeit zu tun. Wenn man so abgespeisst wird. Die Telefonnummer die wir nun schon seit Tagen versuchen anzurufen lautet 06452/703608
mfg Gerd
Hallo Gerd,
wenn die Anlage jetzt schon 5 Jahre in Betrieb war. Hat es von Anfang an Beschwerden gegeben?
-ist das jetzt lauter geworden?
-oder gibt es neu Mieter?
Wenn die Anlage lauter geworden ist muss das dein Heizungsbauer untersuchen.
VG
Hallo, seit die Pumpe im Betrieb ist gibt es Beschwerten. ca.4 Jahre. Es hat schon einen Rückkauf vom Bauträger einer Wohnung gegeben. Wegen den Geräuschen der Pumpe. Ich habe eine Wohnung letzten Oktober gekauft. Mir wurde vom Verkäufer versichert das es in der Wohnung nie Geräuschprobleme gab. Leider ist die Frau die angeblich nie Probleme hatte verstorben. Ich konnte mich nicht mit ihr unterhalten. Alle anderen Bewohner haben Probleme mit Geräuschen!
Was sich nun herauskristallisierte ist, dass die Pumpe bei minus Temperaturen, erheblich Lauter ist!
Meine Frage an den Viessmann Spezialisten, können Sie hier etwas dazu sagen? Und hat jemand das selbige Problem mit seiner Pumpe. Ich habe den Viessmann Service auch schon mehrmals kontaktier. Leider bekomme ich keine Antwort. Schweigen schweigen schweigen!
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Wenn man sich das Datenblatt der 300-A 302-A60 14.9 anschaut ist die einfach leider sehr laut.
Die Anlage /das Haus sind jetzt schon aus der 5 jährigen Gewährleistung, oder?
Dann würde ich mir einen unabhängigen Gutachter für Wärmepumpen nehmen und nicht auf Viessmann warten, um zu analysieren woher aktuell der Hauptanteil des Lärm kommt.
-Der Lüfter
-die Verdichter
und ob das als Luftschall übertragen wird oder über die Befestigung.
Evtl kann im Gehäuse nachgedämmt werden.
Oder wie du schreibst ein Schalldämpfer am Luftauslass nachgerüstet werden.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |