Die durchschnittl. Einschaltzeit beträt 22min, kann man diese durch Einstellungen erhöhen, wenn ja wie?
Ist nun 15 Jahre läuft aber noch gut
Hallo Bolle69,
ist die Heizkennlinie an deiner Wärmepumpe ideal eingestellt? Darüber lässt sich die Laufzeit als erste verlängern.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die Tips,
zZ läuft Heizung gut, ich denke dass das Niveau bei ca. 0,2 liegt, da die Kennlinie 30° bei 0° vorgibt, was zu 23° Raumtemp führt
In der Übergangszeit fehlt etwas Raumtemperatur so zw 10 und 16°
Dies überbrücke ich oft durch verdrehen des Drehknopfes, ist gleube ich eine Parallelverschiebung der KL,
da ich nicht weiss wie ich die Neigung im Bereich ab 10° anheben kann
Wenn es in der Übergangszeit zu kühl ist, dann musst du das Niveau anheben. Gleichzeitig muss die Neigung abgesenkt werden, da es ansonsten im Winter zu warm wird.
Viele Grüße
Flo