Vitocal 300-G BWC 301.B08Eisspeicher komplett durchgefroren, Pumpe fördert aber weiter

Die Temperatursensoren zeigen beide -4 °C 

Der Eisspeicher ist komplett durchgefroren, die WP fördert aber trotzdem weiter durch den Speicher. Sollte jetzt eigentlich nicht die Elektro-Zusatzheizung anspringen? 

1 ANTWORT 1

Hallo CTHOMMA,

die minimale Primäreintrittstemperatur ist bei deinem Eisspeicher niedriger eingestellt. Ab einer Primäreintrittstemperatur von -8,5°C wird die Wärmepumpe nicht mehr über den Eisspeicher funktionieren und anschließend nur noch bei ausreichender Temperatur über den Absorber laufen bzw. der Durchlauferhitzer als Notbeheizung eingeschaltet werden.

Viele Grüße °fl