Hallo,
Es geht um eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit einer Wilo VIRS15/7-3 P Umwälzpumpe. Baujahr 2010.
Im Heizbetrieb läuft die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb und verbraucht 24h fast 100 Watt Strom. Mit Shelly 3EM gemessen. Die Umwälzpumpe ist auf Stufe 2 (92 Watt) eingestellt.
Muss die Umwälzpumpe dauernd durchlaufen? Kann man sie sparsamer einstellen?
Kann man die Pumpe durch eine sparsamere ersetzten? Und wenn ja, welche wäre geeignet?
Wir haben eine Fußbodenheizung mit ca. 150m2 Wohnfläche.
Wärmepumpe steht im Keller. Haus hat zwei Stockwerke.
Gruß und danke,
Stefan K.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja es gibt eine Wilo Para HochEffizienz Pumpe als freigebendes Ersatzteil
die ist nicht mal so teuer...
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/hocheffizeinz-umwaelzpumpe-w-he-130-sc-7874710
Hallo Stefan,
rechne mal grob mit einem Drittel der Leistung,
Sind die 92 W gemessen oder der Aufdruck auf der Pumpe??
Wenn du mit 15-20 Jahre Lebensdauer der WP rechnest kannst du dir das jetzt ausrechen ob es sich noch lohnt.
VG Michael
Hallo Stefan,
poste die S/N der Vitocal.
Dann kann man in der App nachschauen.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
VG Michael
Seriennummer der Wärmepumpe Vitocal 300-A
7419961
und der Steuerung
7427068
Hallo,
ja es gibt eine Wilo Para HochEffizienz Pumpe als freigebendes Ersatzteil
die ist nicht mal so teuer...
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/hocheffizeinz-umwaelzpumpe-w-he-130-sc-7874710
Super, danke schon mal.
Wieviel Watt verbraucht die Pumpe etwa?
Ich konnte keine technischen Daten finden.
Eine Installationsanleitung habe ich, da stehen aber auch keine Daten drin.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
rechne mal grob mit einem Drittel der Leistung,
Sind die 92 W gemessen oder der Aufdruck auf der Pumpe??
Wenn du mit 15-20 Jahre Lebensdauer der WP rechnest kannst du dir das jetzt ausrechen ob es sich noch lohnt.
VG Michael
Ja, das rechnet sich auf jeden fall.
Im Zählerschrank haben wir einen Shelly EM3. Darüber habe ich festgestellt das der gesamt Stromverbrauch nach dem einschalten der Heizung um rund 100 Watt hochging. Die 92 Watt habe ich von der Pumpe abgelesen. Habe die Pumpe mal versuchshalber auf Stufe 1,2 und 3 eingestellt und konnte das dann direkt am Stromverbrauch ablesen.
Vielen dank für deine Hilfe
Gruß, Stefan