Hallo,
wir haben eine Vitocal 300-G Typ BWC301.B08 (7,6 KW). Ca vor 5,5 Jahren in unserem Neubau verbaut. Seit ein paar Monaten ist sie deutlich lauter geworden (siehe Video). Neigt sich die Lebenszeit vom Verdichter schon dem Ende entgegen oder woran kann das liegen? Heizung/Warmwasser läuft aber noch
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Fachbetrieb war letzte Woche da. Der Verdichter ist noch in Ordnung. Die Geräusche kamen vom Gehäuse der Wärmepumpe (Die Schwingungen werden sich übertragen haben). Der Monteur hat ein paar Schrauben nachgezogen und an einer Stelle eine kleine Schaumstoffmatte angebraucht. Damit sind die Geräusche verschwunden
Hallo ARossi85,
das lässt sich aus der Ferne nicht beantworten. Wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt? Hat dein Fachbetrieb diesbezüglich einmal drüber geschaut?
Viele Grüße
Flo
Der Fachbetrieb war letzte Woche da. Der Verdichter ist noch in Ordnung. Die Geräusche kamen vom Gehäuse der Wärmepumpe (Die Schwingungen werden sich übertragen haben). Der Monteur hat ein paar Schrauben nachgezogen und an einer Stelle eine kleine Schaumstoffmatte angebraucht. Damit sind die Geräusche verschwunden
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |