Hallo, wir haben das Problem, dass die Bäder nur 19 Grad warm werden. Der Rest vom Haus erreicht die gewünschten 21 Grad. Es hat sich gezeigt, das die Durchflussmengen in den Bäder Heizkreisen nicht erreicht werden. Eine genauere Untersuchung hat gezeigt, dass laut Hydraulischen Abgleich 1100 Liter pro Stunde für das Haus benötigt werden und die Pumpe nur ca. 700 liefern kann.
Die Heizungsfirma sagt wir sollen die Heizkurve erhöhen. Dadurch kommt es aber zu einer erhöhten Taktung bei der Inverterpumpe. Über 5 Takte pro Betriebsstunde. Bei der niedrigen Heizkurve läuft die Heizung die ganze Zeit auf einer niedrigen Stufe und schaltet nur 1-2 Mal innerhalb von 24 Stunden.
Was für Möglichkeiten haben wir jetzt?
VG
Andreas
Hallo Andreas,
als erstes würde ich die Firma, die den Hydraulischen Abgleich gerechnet hat, noch das Rohrnetz von der Vitocal bis zu den Verteilern der FBH mit einrechnen lassen.
Und dabei prüfen ob die Vorgaben der Rohrdurchmesser von Viessmann eingehalten wurden
Dann kann man an Hand der Pumpenkennlinie prüfen ob die 1100l/h mit der internen Pumpe erreichbar sind.
Wenn nein besteht die Möglichkeit ein 2. Pumpe in Serie einzubauen.
An der Regelung existiert dafür ein Anschluss.
Eine Zusätzliche Fehlerquelle könnte ein Schmutzfilter sein der sich zugesetzt hat.
Der ist aber nicht Standard und den hätte der Heizungsbauer zusätzlich verbaut.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
5 | |
5 | |
3 |