im Jahre 2012 habe ich eine Vitocal 350-A ; Typ AWHO 351.A10 von meinem Heizungsbauer eingebaut bekommen. Jetzt sind wir am Planen eine PV-Anlage auf das Dach montieren zulassen.
Welche Möglichkeiten habe ich mit meiner Heizung, dass sie den produzierten Strom in Wärme umwandelt und welche Verbindungübertragung (Einschaltimpuls) vom Umrichter zur Heizung ist möglich. Leider ist sie ja nicht Smart Grid fähig.
Schönen Gruß
Ma5
Hallo Ma5,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Die Hestell-Nr. lautet 7439963201040107.
Man kann bestimmt über die externe Anforderung die Wärmepumpe aktivieren, aber was muß noch an den Heizungseinstellungen angepasst werden?
Vielen Dank und schönen Gruß
Ma5
Extern Anfordern ist korrekt. Ich wollte die Nummer haben, um zu sehen, welche Regelung du hast.
Extern angefordert wird über das Brücken der Kontakte X3.12 und X3.13. Die einzustellenden Parameter lauten 7011, 7012 und 7013. 7014 muss auf 0 stehen bleiben. Du findest die Parameter ab Seite 73.
Viele Grüße