Hallo, ich habe ein Problem:
Leider habe ich keinen Heizungsfachmann in meiner Gegend der mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Wärmepumpe wurde seitens Bien Zenker eher unfachmännisch eingebaut, habe seit dem
auch kein Kontakt mehr zu dieser Firma.
Über Viessman, hat man mich freundlicher an das Forum geschickt.
Mein Heizungsbauer aus dem Nachbarort hat mich an mit meinem Problem an Viessmann verwiesen!
Ich hoffe jemand kann mich etwas unterstützen, wie ich den Fehler eventuell eingrenzen oder sogar finden kann.
Ich habe heute eine Firma in der nähe von Aschaffenburg gefunden die sich den Fehler zwar anschauen will !!!
Jedoch bekomme ich vielleicht einen Termin in 3 -4 Wochen.
Zu meinem Problem (den Fakten):
Heizungsstromverbrauch Regulär ca. 6000 /7000 KW im Jahr (140 m² Wohnfläche)
Aktuell 13000 KW (02-2021 bis 02-2022), das ist definitiv TEUER
Ich würde mich über Ihre Unterstützung freuen.
gruß Wolly
Hallo Wolly,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wo finde ich die Seriennummer, sorry
Ich kann auch dann erst am Montag dir die Seriennummer wenn ich sie finden sollte
dir schicken, wir fahren heute bis Sonntag zu Bekannten nach Dormagen
gruß Wolly
Hallo Flo,
ich habe (denke) die Pumpen Nr. 7282873
gib mal bescheid ob das die richtige ist
danke gruß Wolly
Hallo Flo,
das müsste die Maschinennummer sein. (Nr. 7282873)
ich habe jetzt den Stromverbrauch notiert vom 01.03. bis heute (15 Tage) da sind es
445 KW für HT und 258 KW für NT, bei den Strompreisen muss ich ungefähr mit 300€
für den Monat rechnen.
gruß Wolly
Hallo Wolly,
ja, die Nummer passt.
Läuft denn der Elektro-Durchlauferhitzer mit? Erreicht die Wärmepumpe noch die gewünschten Temperaturen, wenn du beim Durchlauferhitzer mal die Sicherung raus nimmst?
Viele Grüße
Flo
Temperatur alles Ok, ich hatte es vor den Durchlauferhitzer vom Strom zu trennen.
Melde mich wieder.
gruß Wolly
Hallo Flo,
Ich habe die Sicherungen vom Durchlauferhitzer am 17.03.2022 ausgemacht, jedoch keine Signifikanten Änderungen festgestellt, Ich habe den Verbrauch notiert und versucht den Verlauf auf ca. 24 Std als Grafik
darzustellen. Das einzige für mich nicht verstehbare ist der Verbrauch vom 30.3 22:00 bis 01.04. 21:00 von
HT 69 KW und NT 34 KW
Ich habe jeweils im HT im Durchschnitt 26 KW/24Std
im NT im Durchschnitt 15 KW/24Std
Der Gesamtverbrauch im März lag bei HT 722 KW
bei NT 439 KW
Ich führe die Aufzeichnung weiter
Die Firma die ich beauftragt hatte sich mal die Heizung anzuschauen hat sich nicht mehr obwohl ich
mehrere E- Mails hingeschickt hatte.
Jetzt habe ich jeden einzelnen Punkt ein Foto des Displays, ausser den Servicebetrieb gemacht.
gruß Wolfgang
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
3 | |
2 |