Kühlfunktion Vitocal 222-S Installationsplan

Ich habe ein Vitocal 222-S AWBT-E-AC221.C16 und möchte gerne die Kühlfunktion nachrüsten. Ich benötige dafür den Installationsplan und  eine Liste der notwendigen Komponenten. Eine Erläuterung der zu ändernden Parameter in der Codierebene1 wäre auch hilfreich. Kann mir da jemand helfen?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Ike,

 

wie ist denn die Hydraulik deiner Anlage aufgebaut?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

im Heizkreis ist ein Speicher Vitocel100E und ein Mischer verbaut. Ich hoffe das reicht an Information. Sonst muss ich noch mal genauer schauen.

 

Gruß

Ike

In dem Fall müssen für die Kühlfunktion bauseits zwei 3-Wegeventile eingesetzt werden, um den Pufferspeicher zu umfahren. Außerdem muss ein Feuchteanbauschalter angeschlossen werden und die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo