Vicare meldet gelegentlich (ein- bis zweimal pro Tag) „Fehler EEV“ und sofort „ Gelöst: Fehler EEV“

Aber die Meldungshistorie für Vitocal 200S zeigt viel häufiger Fehler/Hinweise (teilweise im Abstand von ca. 15 bis 20 Minuten) mit „48“, „Hinweis 10“ und „Fehler 5D“. Einen kausalen Zusammenhang mit der Außentemperatur (- 7 bis +15°C) konnte ich nicht beobachten. Gelegentlich kommt dann in Vicare „Benachrichtigungspause für Meldung 05“ → „Wackelkontakt“ oder „Messwert schwankt um Auslöseschwelle“. Das Spielt geht seit etwa Herbst 2023 mit der unangenehmen Eigenschaft, dass der Verdampfer (gelegentlich, besonders bei Temperaturen um 0°C) total vereist, ohne das irgendeine Warn- oder Fehlermeldung kommt! Das Ausbleiben der Wärmeenergie merkt man erst an den kalten Heizkörpern (WP im Bestand). Siehe beigefügte Bilder. Das Abtauen erfolgt händisch über der Befehl „manuelles Abtauen“. Mit diesen Eigenschaften/Maßnahmen habe ich mich erfolgreich durch den Winter gekämpft; meistens konnte ich ohne Zusatzheizung arbeiten, also die WP hat trotzdem immer wieder ihren Dienst getan, die Betriebsparameter scheinen im mir bekannten Bereich zu liegen...

Ich suche nach der Fehlerquelle, um sie nach der Heizperiode zu beheben/beheben zu lassen. Wer hat Gleiches beobachtet und wie wurde diese Unregelmäßigkeit/diese Fehler behoben?

20231221_185838[1].jpg
20231127_083457[1].jpg
20231130_140824[1].jpg
20240304_083512[1].jpg
20240304_083525[1].jpg
20240304_083534[1].jpg
20240304_083540[1].jpg
1 ANTWORT 1

Hallo KaRo17,

 

an deiner Anlage sollte bzgl. der Meldung 5D (Überhitzung Heißgas zu gering) der Kältekreis überprüft werden. 

Hier könnte es sein, dass das Expansionsventil nicht richtig arbeitet. 

 