Guten Tag, vor 3 Wochen ist für viel Geld das Kühlmittel in unserer 7 Jahre alten Vitocal 222S aufgefüllt worden. Jetzt liegt wieder die Störung A9 vor. Es scheint also wieder Kältemittel zu fehlen.
Ist es normal, dass Kältemittel nach einer solchen Zeit aufgefüllt werden muss? Oder hätte der Heizungsbauer bereits beim ersten Einsatz eine Leckage vermuten müssen? Nun scheint ja tatsächlich eine Undichtigkeit vorzuliegen.

Danke im Voraus für Ihre Antwort und viele Grüße 

Therese

1 ANTWORT 1

Hallo Therese, 

 

wenn beim Absaugen ein Kältemittelverlust festgestellt wird, muss die Anlage mit Stickstoff abgedrückt werden, um eine mögliche Undichtigkeit finden zu können. 

 

Viele Grüße
Flo