Hallo Community,

 

für den anstehenden hydraulischen Abgleich benötige ich folgende Messpunkte:

  • Vorlauftemp (wird angezeigt)
  • Rücklauftemperatur
  • Energieverbrauch
  • Aussentemperatur (diese stimmt oft um 3-4°C nicht mit der Wetterstation überein. Der reale Wert stimmt auch nur in der Nacht und bei bewölktem Himmel überein, da der Fühler westseitig angebracht ist)

In der Anleitung finde ich leider keine Informationen zu diesen Werten. Berechnet/ gemessen müssen sie ja irgendwo werden.

 

Zuätzlich benötige ich eine Erklärung der Symbole des Status-Menüs (4s <?>-Taste). Die meisten Symbole kann ich mir zusammenreimen, ein Übersichtsbild würde die letzten Unklarheiten bereinigen.

 

2 ANTWORTEN 2

Durch Hinweise aus einem Parallelthread habe ich die Antwort gefunden.

 

In Codierebene 1 finden sich die meisten Infos. (Menu + OK-Taste gleichzeitg gedrückt halten). Leider nur statisch und nicht auslesebar. Zum Einstellen aber ausreichend.

 

Danke für die Info. Die meisten Temperatur-Soll- und Istwerte auf einen Blick findest du in der Diagnose unter Anlagenüberischt.

 

Viele Grüße
Flo