Vitocall 300-A Zirkulation und heizkreispumpe schalten aus

Guten Morgen

 

ich habe eine Vitocall 300-A in meinem Haus.

 

Meine Frage. Ist es normal, dass die Warmwasserzirkulationspumpe und die Fußbodenheizkreispumpe ausschalten, sobald die Vitocall 300-A anspringt und aufheizt?

 

Dies führt dazu, dass bei den aktuellen Temperaturen die Anlage recht viel läuft und dabei dann beide Pumpen das Haus nicht versorgen.

 

Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.

 

Markus Pielen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Pielen,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt hier eine Antwort erhältst.

Wenn du damit meinst, dass diese während der Warmwasserbereitung deaktiviert sind, dann ja, das ist normal. Sollte die Leistung aufgrund tiefer Außentemperaturen nicht ausreichen, dann muss eine Zusatzheizung aktiviert sein. Luftwärmepumpen dürfen nicht monovalent betrieben werden.

Viele Grüße
Flo